#1 Le 14/03/2019, à 13:48

kurdt1664

Nut calcule mal l'autonomie en secondes de mon onduleur

Bonjour,

je rencontre un problème avec Nut sur un onduleur APC BX1400U

Quand l'onduleur est branché, l'autonomie en secondes est correcte :

battery.runtime: 19800

par contre, dès que je le débranche, systématiquement, il me calcule une autonomie de 890 secondes

pourtant, le calcul de la charge de la batterie est ok, elle est actuellement à 100%, et quand je débranche l'onduleur, elle descend tout doucement (il n'y a qu'un RPI3 et un hub autoalimenté de branchés dessus)
si je rebranche l'onduleur une ou 2 secondes, mon autonomie en minutes remonte à 890 secondes

tout ça ne serait pas bien grave si upsmon ne me coupait pas le Raspberry quand l'autonomie restante n'est plus que de 120 secondes
car je me retrouve avec le raspberry qui s'éteint alors qu'il me reste encore 96% d'autonomie

voici le détail de la commande upsc

battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.date: 2001/09/25
battery.mfr.date: 2014/10/19
battery.runtime: 865
battery.runtime.low: 120
battery.type: PbAc
battery.voltage: 25.8
battery.voltage.high: 28
battery.voltage.low: 22
battery.voltage.nominal: 24.0
device.mfr: American Power Conversion
device.model: Back-UPS XS 1400U
device.serial: 3B1442X28094
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.bus: 001
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/usb/hiddev0
driver.parameter.productid: 0002
driver.parameter.synchronous: no
driver.parameter.vendorid: 051d
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: APC HID 0.96
driver.version.internal: 0.41
input.sensitivity: medium
input.transfer.high: 280
input.transfer.low: 155
input.transfer.reason: input voltage out of range
input.voltage: 128.0
input.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.firmware: 926.T1 .I
ups.firmware.aux: T1
ups.load: 0
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2014/10/19
ups.model: Back-UPS XS 1400U
ups.productid: 0002
ups.realpower.nominal: 700
ups.serial: 3B1442X28094
ups.status: OB DISCHRG
ups.test.result: No test initiated
ups.timer.reboot: 0
ups.timer.shutdown: -1
ups.vendorid: 051d

vous remarquerez que la batterie est chargée à 100%
mais l'autonomie en secondes n'est que de 865s
chose étonnante, il semble me détecter un courant de 128 volts en entrée (!?)


ma config ups.conf :

[apc]
driver = usbhid-ups
port = /dev/usb/hiddev0
vendorid = "051d"
productid = "0002"
bus = "001"
default.battery.voltage.high = 28
default.battery.voltage.low = 22
default.input.voltage.nominal = 230

Est ce que quelqu'un aurait une idée svp ?
- Soit en faisant en sorte que le calcul de l'autonomie soit correct
- Soit en faisant en sorte que upsmon se base sur le pourcentage de charge et non sur la durée restante

merci par avance smile

Dernière modification par kurdt1664 (Le 14/03/2019, à 15:11)